Добрый день, к сожалению по SFC help еще не написан, вызов
дочерних программ не реализован.
Рзамножение переменных заключается в следующем. Вы
выбираете переменную, которую хотите размножить . И с
помощью шаблона имени создаете группу переменных с такими же
свойствами как у выбранной для размножения переменной.
Копирование группы переменных пока не реализовано.
Стандартные блоки не могут быть изменены. Планируется добавить
пользовательские блоки, которые можно добавлять на панель
компонентов.
Не совсем ясно "я выхожу из домена и вхожу в сеть с контроллером" , т.е.
в пределах домен вы можете в s3 открыть, и список серверов и список тэгов
каждого сервера. Скорей всего нужно явно указать домен или узел на
котором установлен OPC сервер.
Спасибо сказали: uaniclor, ndnoyraymo, schambaulewi
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Меньше
Больше
-
Сообщений: 3
-
Репутация: -2
-
Спасибо получено: 3
-
-
12 года 8 мес. назад - 12 года 8 мес. назад #262
от gravenimage
По поводу домена.
Мой компьютер находится в корпоративной сети соответственно имеет имя в домене и т.д. Когда я нахожусь в домене и компьютер не подсоединен к контроллеру, то S3 не ругается на настройки dcom и получает переменные (правда не со всех opc серверов установленных на моем компьютере, так например IsaGRAF.OPC может быть присоединен к проекту, но тэги добавить нельзя опять таки ссылается на неверные настройки dcom, а Mitsubishi.OPC работает и переменные добавляются свободно), но если я выхожу из домена и вхожу в сеть с контроллером OPC не добавляются во все, и не какие "танцы с бубном" не помогают.
Думал проблема именно в домене, потому поставил S3 на чистом ноутбуке, выставил настройки в соответствие с хелпом и собственно все те же проблемы: неправильно настроен dcom на этапе поиска opc server.
В дополнение хотелось бы узнать какие opc стандарты поддерживает S3, хотя DA насколько я понял должен поддерживать. Но возможно не обновлялась версия протокола до 3.0?
Последнее редактирование: 12 года 8 мес. назад пользователем gravenimage.
Спасибо сказали: ndnoyraymo, schambaulewi
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Меньше
Больше
-
Сообщений: 27
-
Репутация: 2
-
Спасибо получено: 4
-
-
12 года 8 мес. назад #265
от kit
Версия протокола OPC DA 2.0. Другие протоколы не поддерживаются.
С IsaGRAF.OPC у меня тоже сразу не определял тэги, но когда в
настройках DCOM (закладка "Удостоверение") установил "Текущий пользователь"
то проблема разрешилась. Пробовал и на том же узле и с Linux (другой домен).
Если указать и в имени хоста и в поле ip адрес - ip адрес узла, где находится OPC
сервер, когда фильтр "только узел".
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Меньше
Больше
-
Сообщений: 3
-
Репутация: -2
-
Спасибо получено: 3
-
-
12 года 8 мес. назад #269
от gravenimage
Как-то не понятно с настройками dcom все-равно, работает исключительно на моей машине под win7 и то с выше описанными проблемами, с IsaGraf так и не удалось связаться, как не крутил настройки. Поставил на чистую машину S3 под WinXP SP3, сделал все по инструкции и все-равно ругается на настройки. Может вы что-нибудь подскажете, уже даже мыслей никаких нет по поводу настроек.