S3 - это бесшовная интеграция в ERP

  • Данные даже на уровне контроллеров хранятся в SQL базе, доступной по ODBC, JDBC
  • Встроенный WEB HMI
  • Встроенный OPC сервер

Вопрос с Драйверами

Больше
12 года 6 мес. назад #326 от TM Project
TM Project ответил в теме Вопрос с Драйверами
Напишите тогда мануал как правильно обновиться.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 года 6 мес. назад - 12 года 6 мес. назад #327 от ilapko
ilapko ответил в теме Вопрос с Драйверами
Добрый день !

Так как есть подозрение на конфликт версий, то я бы все снес и заново установил.

Среда разработки находится в общедоступном разделе. Среда исполнения - коммерческая версия - доступна в разделе для официальных пользователей. Там же находится обновленная версия DDK, если вздумаете разрабатывать драйверы.

После установки S3-IDE необходимо сформировать запрос на лицензию ( из меню), а потом по получении - втянуть файл лицензии ( так же из меню).Без лицензии будет все работать, но только 2 часа.
Последнее редактирование: 12 года 6 мес. назад пользователем ilapko.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 года 5 мес. назад #337 от TM Project
TM Project ответил в теме Вопрос с Драйверами
Ситуация накалилась дальше некуда. Связаться с ПЛК Delta так и не удалось. Народ выручайте. Скиньте примерчик работающий с ПЛК. не могу понять что я не так делаю.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • komissar
  • komissar аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
12 года 5 мес. назад #338 от komissar
komissar ответил в теме Вопрос с Драйверами
Добрый день. Наверное проще , если вы скините ваш проект для Delta и для S3.
Вы не пробовали достучаться до контроллера, например используя фришный OPC-сервер Modbus. Может проблема в физическом соединении.
На самом деле все просто. Присваивает значения входа внутренней переменной контролера M501 = Y1 , а в драйвере S3 modicon привязываете переменную к регистру CS с этим адресом. Не забывайте, что адресация должна быть в одной системе исчисления

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
12 года 5 мес. назад #339 от TM Project
TM Project ответил в теме Вопрос с Драйверами
Да, всё так и делаю. Даже пробовал через EKI-1221. тот же эффект.

www.sendspace.com/file/bcpu5z ссылка на проекты

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • komissar
  • komissar аватар
  • Посетитель
  • Посетитель
12 года 5 мес. назад #340 от komissar
komissar ответил в теме Вопрос с Драйверами
У вас адрес переменной в контроллере Delta и в проекте S3 не совпадают. М1 в контроллере и СS 2050 в S3. Интерфейс инициализируется правильно при условии, что вы хотите работать 7 бит, 9600, even

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.128 секунд