S3 - это мультиплатформенность

Может работать в Windows, Linux, QNX, Solaris, причем одновременно !

PGen - как задать T?

Больше
14 года 3 мес. назад #103 от dron
dron создал тему: PGen - как задать T?
Доброго дня.

Блок PGen, входы enable и onoff заданы константами (true и 0.01). Все пришедшие на ум константы (разного типа), подключаемые к T, дают connection line красного цвета. Что я делаю не так?

Regards,
Andrey

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
14 года 3 мес. назад #110 от dron
dron ответил в теме PGen - как задать T?
Вот еще на этот вопрос хотелось получить ответ

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
14 года 3 мес. назад #112 от ilapko
ilapko ответил в теме PGen - как задать T?
Добрый день !

Все Вы делаете так.

Тип входа T - это константа времени, в соответсвии с МЭК.

Для того, что бы линии не подкрашивались красным, добавьте константу и задайте ей значение

#T5s300ms - будет 5 сек. 300 мс.

Это есть в он лайн справке, но, к сожалению нет в описании данного блока.

Но вы можете присоединить точно так же и переменную и просто числовую константу.

При этом значение переменной будет рассматриваться как время в миллисекундах.

Т.е. если вы просто присоедините целую константу 100, то произойдет преобразование типов 100 в #T100ms

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.097 секунд