10 года 8 мес. назад #482 от pas
Существует (планируется ли в ближайшее время) возможность в S3 резервировать каналы связи к Slave устройствам (Modbus RTU/TCP)?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
10 года 8 мес. назад #483 от ilapko
Добрый день !

Такой функционал есть сейчас в драйвере Modbus, но только в том, который работает на узле с QNX.

Драйвер обеспечивает резервирование Modbus устройств возможностью переключения между основной и резервной линиями связи.

Переключение не автоматическое. Пользователь сам должен идентифицировать сбой канала и переключиться на резервный с помощью встроенных функций setMainLine(), setReserveLine() - переключение между основной и резервной линиями связи.

Это описано во встроенном хелпе.

Пока не уверены, насколько необходимо переносить этот функционал в драйвер Modbus, который реализован в HMI. Если нужно, можно это сделать достаточно быстро. Можно так же подумать и об алгоритме автоматического переключения, просто не думали еще.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.